Yves07 a écrit:
WismerHill a écrit:
Comment tu dimensionnes ton RC ?
Shaffner vends des trucs composés d'un condo X2 et d'une résistance série, le tout à monter en parallèle sur l'interrupteur.
Y'a plein de valeurs selon la puissance mais je ne les retrouve pas sur leur sîte
Pour nos puissances, 0,1µF et 100 ohms ça va dans 99% des cas.
Prolonge aussi la durée de vie des interrupteurs
Yves.
Oui.
Mais c'est encore un truc que je n'ai jamais compris. Tout le monde s'échine à mettre un réseau RC en parallèle sur l'interrupteur alors que ça marche 100 fois mieux quand on le met en parallèle sur la charge inductive (le primaire du transfo).
En plus, ça évite le casse-tête quand on utilise un interrupteur bipolaire (classe II).
Pour l'anecdote.
Je fabrique sur le plan professionnel des systèmes de commande électronique pour les douches et baignoires de balnéothérapie depuis plus de 20 ans.
Dans les systèmes complexes, il y a en plus des triacs de pilotage des pompes et des blowers une ribambelle de relais qui commandent des électrovannes 230V.
Pendant des années, j'ai eu des problème de plantage des microcontrôleurs qui pilotent tout ça malgré les varistances et réseaux RC sur les contacts de relais.
Un jour, en désespoir de cause, j'ai eu l'idée de mettre le réseau RC en parallèle sur les bobines des électrovannes pour les rendre plus "résistives".
Tous les problèmes ont disparu instantanément!
Je ne sais pas prédire la valeur exacte de la résistance et de la capa à utiliser.
C'est fonction de la charge. Pour une électrovanne ou une bobine de contacteur, je mets 1000 ohms et 47nF ou 100nF X2.
Pour un transfo d'ampli, c'est forcément différent.
Patrice