Bonjour,
Citation:
Réglementairement, toutes les parties métalliques doivent être reliées ensemble et connectées à la Terre. Donc si tu n'as pas une plaque métallique qui relie les 3 transfos, branche la terre secteur sur un des écrous de fixation du transfo d'alim et relie aussi chacun des TS à ce transfo de sortie.
C'est donc également vrai pour le corps des douilles RCA à l'arrière de l'ampli, sauf que ça risque de provoquer des boucles de masse via la terre avec certaines sources qui seraient reliées à la terre. Le schéma proposé avec la R de 100 ohms entre terre et masse ampli est une solution, 2 grosses diodes // tête bêche est une autre solution...
A mon avis, le mieux serait quand même de relier la masse de l'ampli directement à la terre, et de déconnecter les sources de la terre le cas échéant...
Tout ça est à essayer, en sachant bien qu'on se mets hors normes de sécurité en déconnectant la terre... Heureusement la plupart des sources sont alimentées avec des câbles bipolaires sans terre. Le problème peut se poser avec un tuner via l'antenne du toit, ou un TV TNT toujours via le câble d'antenne.
Sur mes amplis à tubes, j'ai un inverseur à l'arrière : terre directe à la masse ampli, ou via résistance de 22 ohms bobinée.
Bien cordialement. Jean-Marc